Tiefkühlschrank läuft immer

  • Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!


    Hersteller: Liebherr
    Modell: Comfort
    Fehler: Gerät kann man mit dem einstellregler von -15 - -32 Grad regeln aber der Komressor läuft immer..Op da das kühlmittel verbraucht ist?Währe für einen Tip dankbar.Gruss Bernd




    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:

  • Als erstes mußt du mal die Themperatur im Gefrierfach messen, wenn der Kühlkreislauf in Ordnung ist, dann sollte die
    Themperatur bei 24 Stunden Dauerlauf unter -32 Grad liegen.
    So wäre die Regelung defekt, zB. verklebte Relaiskontakte
    ist die Themperatur über -15 Grad, so hast du einen Fehler im Kältekreislauf

  • Wenn in dem Gefriergerät eine Elektronik verbaut ist, dann ist diese wahrscheinlich defekt.
    Im Gegensatz zu anderen Herstellern bei denen beim Ausfall der Elektronik das Gefriergur auftaut, hat hier Liebherr vorgesorgt und die Elektroniken so gebaut, dass beim Ausfall der Regelung der Motor auf Dauerlauf geht, damit das Gefriergut keinen Schaden nimmt.


    Bei weiteren Fragen bitte genaue Gerätetype angeben da viele Geräte von Liebherr den Zusatz Comfort tragen.


    Gruß


    Burkard

  • Gerät klappt wieder.Habe elektronik gewechselt,ohne erfolg.Dann den Temperaturfühler und siehe da der war die Ursache.Der neue Fühler hat 1,8 kohm,der alte 2,13 kohm.Danke nochmal für die Hinweise.Gruss Bernd