Hier liegt eine USV OP3003R, die nach dem Einschalten immer "Ausgangsspannung zu niedrig" zeigt,
weswegen die Akkus getauscht wurden. Fehlermeldung bleibt allerdings bestehen.
Ausgangsspannung liegt 5V unter dem eingestellten Wert. Akkus laut USV zu 100% geladen. Alle
anderen Parameter habe ich auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
Hat jemand Erfahrung mit den USV?
Falls ja, über sachdienliche Tipps würde ich mich freuen.
USV - Errepi OP3003R
-
-
Da wird wohl die Akkuspannung einbrechen, da eínige Zellen platt sind!
Akkus prüfen!!
Gruß Uwe
-
Was heißt Akkus wurden getauscht? Defekte durch Nagelneue ersetzt? Denke dabei auch,daß die Endspannung nicht erreicht wird wegen 1 bis 2 defekten Zellen
die dafür sorgen. Um welchen Akkutyp handelt es sich? -
Akkus wurden durch NAGELNEUE ersetzt. Die Fehlermeldung stand vor dem
Akkutausch an und steht bis jetzt nach dem Tausch, auch im Leerlauf.
Akkutyp: Panasonic LC-R127R2PG1 (12V / 7,2Ah)Edit: An den Zellen selbst ist kein Einbruch messbar.
-
Was ist denn mit der Funktion des Gerätes? Nur die fehlerhafte Anzeige? Oder schaltet sie auch nicht um bei Stromausfall?
Wie hoch ist die Ladespannung während des Ladens(messen,wenn der Akku noch nicht voll ist) ?
Sichtbare Schäden an Bauteilen,z.B.leicht hoch gebeulte Elkos? Wie viele Akkus sind davon verbaut? -
Mit welcher Last hast Du die USV getestet?
Wenn Du sicher bist, dass die neuen Akkus i.O. sind, dann frag mal beim Hersteller an, wie es zu dieser Fehlermeldung kommen kann:
http://www.pauer-auf-dauer.de/…odukte.usv_19zoll.op2003rGruß Uwe
-
Standard 12V/7Ah-Popelsakkus in einer 3kVA-UPS? Wie viel Stück sind denn in der Gurke???
Das ist eine Online-UPS, der Ausgang geht also immer über den Wechselrichter. Da ist wohl der WR defekt, hat nichts mit den Akkus zu tun...