Ich brauche mal Hilfe. Dringend!!!

  • Hallo,
    ich bin schon einige Zeit draussen in meinem Job.
    Welche Verstöße gegen die VDE liegen hier vor?


    1. Verteilerkasten mit Klarsichtdeckel :


    Eingebaut mehrere FI Schutzschalter sowie Neozed Elemente.
    Soll von elektrisch nicht eingewiesenem Personal bedient werden.
    Der einzige Berührungsschutz sind isolierte Aderendhülsen.
    D.h.: Keine Isolierung zwischen Anschlußfeld und Bedienfeld.


    2. Kleinverteiler im Außenbereich:


    Abdeckung zwischen Anschlußfeld und Bedienfeld vorhanden.
    Klarsichttür rastet nicht mehr ein und steht somit halb offen.
    Dadurch vereisen die eingebauten Automaten.
    Die Anlage soll ebenfalls durch nicht eingewiesene Personen bedient werden.


    3. Nicht dichtschließende Knickschutztülle an einem Stecker:


    An einem Gummistecker im Außenbereich liegt die Tülle nicht am Kabel an. Sieht irgendwie ausgefranst aus. War vermutlich auch Grund einer FI Auslösung.



    Besten Dank schon mal


    Gruß Holger

    THERE ARE NO STRANGERS HERE-

    ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET

  • Die FI-Schutzschalter bzw. Neozedelemente müssen entweder in eine berührungsgeschützte Bauform getauscht werden, oder es gehört eine dementsprechende Verteilerabdeckung in den Verteiler, die "Nichtelektrofachkräften" eine Berührung unmöglich macht.


    Der Verteilerkasten, sowie die Kabeleinführungen / Verschraubungen sind der geforderten IP-Schutzklasse anzupassen.


    Einfach mal nach IP-Schutzklassen googeln.