Siemens Masterdrivers VC DA/AC Drive

  • Gerät: Industrie DC/AC Drive
    Hersteller: Siemens
    Modell: Masterdrives VC 3TP60
    Fehler: keine Ansteuerung


    Hallo,


    ich hab hier einen defekten Siemens Masterdrives, er steuert den Motor nicht mehr an.


    Widerstände R99,R100 (39K) sind defekt.


    Hat jemend schonmal solche Dinger repariert und kann mir einen Tipp geben? Sind ja nicht grad häufig im privatgebrauch zu finden... :D

  • Hallo!


    Also wenn ich richtig verstehe, handelt es sich um eine Wechselrichterbaugruppe, die mit einer Einspeiseeinheit einen kompletten Frequenzumrichter bildet?


    Ich möchte hier nur pauschal sagen:


    -prüf mal die Transistoren bzw. IGBTs, die aus der DC-Schiene den Drehstrom erzeugen, die gehen trotz Schutzschaltungen kaputt
    (bei uns häufig an E-Loks)


    -läst sich sagen welche Funktion die genannten Widerstände hatten?


    -schau mal beim Siemens Download nach einer Beschreibung, ein Prinzipschaltbild ist dort meist enthalten


    Gruß


    Kaputtnik

  • Die Bezeichnung ist unvollständig.


    VC = Vector Control. Schliesse auf ein Gerät der Compact Plus Baureihe.
    Dann käme der 6SE7021-3TP60 in Frage. Das wäre ein 5,5kW Gerät.


    Kommt das hin? Dann schaue ich mal nach was für Unterlagen vorhanden sind.
    Normalerweise schicken wir aber auch die Geräte zum Big 'S' ein.
    Wenn ein Ventil (=IGBT) kaputt, gleich alle 6 tauschen.


    Ach ja, es wäre noch hilfreich zu wissen auf welcher Baugruppe sich die Widerstände befinden.


    Gruss:
    -Serge-