Lüftersteuerung

  • Jo, ist doch schön! (Nach der LS frage ich jetzt nicht! :D :D :D )
    Ich hätte das Ganze allerdings auf 1/3 der Fläche aufgebaut...


    Funktioniert denn alles wie gewünscht?


    PS Ändere den Thread-Titel bitte noch in "Lüftersteuerung" oder
    "Ventilatorsteuerung", das macht mehr Sinn.

    All animals are equal, but some animals are more equal than others. (Leitmotiv of VvT?)

  • Frage


    Der Ausgang (24V) bekommen meine vier Papst Lüfter sie saugen die Luft ab
    Ich habe noch 5 Lüfter die die Luft zuführen die laufen aber mit 12V kann ich
    Den Ausgang Splitten in dem ich ein 7812 vor meine Lüfter 12V schalte.


    Andreas

  • Damit der 7812 nicht die ganze Last tragen muß: Jeweils zwei 12V-Lüfter
    in Reihe schalten. Den fünften an einem 7812 betreiben, den Regler dabei
    in den Luftstrom legen, dann sollte der auch ohne Kühlkörper laufen.
    Blockkondensatoren am 7812 nicht vergessen, sonst besteht Schwingneigung.
    So, jetzt solltest Du es aber hinbekommen... :rolleyes:

    All animals are equal, but some animals are more equal than others. (Leitmotiv of VvT?)