APC Smart UPS1000 USV Overload

  • Moin zusammen,


    ich brüte hier gerade über besagte USV, zustand nach Kurzschluß Batterieanschluß auf der Platine --> Gehäuse (da hätte APC das Kabel mal besser nicht so lange überstehen lassen sollen). Die Mosfets hats dabei zerbröselt, die hab ich auch schon getauscht. Beim einschalten schwingen die Mosfets für einen Wimpernschlag lange an, zeitgleich leuchtet Overload und sie schaltet sich ab. Während der paar Pulse ist am Wandlertrafo ausgangsseitig auch Spannung. Leider hab ich natürlich keinen Schaltplan für die Rübe, und weiß daher nicht ob die Overload-Schaltung sich rein auf die Ausgangsseite beschränkt (da dürfte bei einem Schluß auf der Batterieseite dann aber eigentlich nichts dran passiert sein) oder ob auch der Stromfluß durch die Primärwicklung überwacht wird. Einen Stromwandler jedenfalls sitzt nur ausgangsseitig.


    Hat jemand von euch dieses Tierchen schon mal auf dem Tisch gehabt, und vielleicht einen heißen Dip für mich?


    Besten Dank
    Holger