Bitte nicht erschlagen, geht schon wieder um FI-Ss

  • Muss das immer weiter gehen.... :O :O :O
    Entweder ist dein FI-Schalter eine Kombischalter (LS+FI) oder er ist nicht ausreichend stromstoßfest. Beim "Durchbrennen" einer Glühlampe kann ein hoher Pulstrom entstehen, der auf Grund des Lichtbogens auch noch transiente , Hochfrequente Anteile hat. Hochfrequent bedeutet hier , sehr steie Flanken, dies kann FI Schalter ansprechen lassen. Kurzzeitige Ladeströme hervorgerufen durch leitungskapaizitäten und nicht 100%ige und ausreichend schnelle Kopplung im Summenstromwandler lassen die FIs bei Pulsströmen ansprechen. Dieses Verhalten ist ungewollt, es gibt extra den Begriff der Pulstromfestigkeit bei FIs und spezielle verzögerte und selektive Typen um Fehlauslösungen zu verhindern.
    Damit das auch der letzte versteht: das Ansprechen von FIs im Kurzschlussfall (PE-N) ist NICHT gewollt und tritt undefiniert auf und stellte KEINE Absicherung oder einen Schutz da, neuere Stromstoßfeste Typen sprechen da evtl. gar nicht mehr an. EIn FI ist KEIN Leitungsschutzschalter!