  • Hi, sind dabei eine neue Antennenanlage zu errichten und haben dieses Wochenende mehrere Kreuzerder in den Boden geschlagen.
    Will jetzt diese Woche noch eine Erdungsmessung durchführen, um den Erderwiderstand zu ermitteln.
    Habe hierzu schon die VDE 0185 durchgesehen und nirgends ist ein "Richtwert" für eine "gute" Erde aufgeführt.


    Die VDE0100 will ich jetzt nicht auch noch durchwälzen.
    Vieleicht weiss einer auswendig was ein "guter" Wert für Blitzschutz ist?
    Generell reicht ja Re < 10 Ohm. Ist dies auch für Blitzschutz zutreffend.


    Gruss:
    -Serge-

  • hallo,


    - Nach DIN VDE 0100, Teil 410, Schutz gegen elektrischen Schlag.
    - Nach DIN VDE 0185-Blitzschutz (Empfehlung <10 Ohm)


    gruss, dollse

  • Es gibt vom VDE Verlag ein nettes Buch: Potentialausgleich, Fundamenterder, Korrosionsgefärdung ISBN 3-8007-2787-0 allerdings ohne zu lesen wirst du auch nicht so schnell fündig. Dort wird unter anderem erwähnt dass der Begriff doch nicht so schwammig ist wie es anfangs scheint. pro Übergangswiderstand wird da 1m des Kupferleiters veranschlagt bei 16mm² wären das dann 1,1858 mOhm/m bei R30°C. Ebenso ist der Anpressdruck der Messspitze und die Ungenauigkeit des Messgerätes (ca 30%) nicht unerheblich. Die schon erwähnte 10 Ohm können schon zu viel sein. Es gibt keine Richtwerte, so nach dem Motto alles unter 10 Ohm ist gut.


    Viel Erfolg, Michael