Hallo Kai
Du fragst danach ob die Steuerung gleich ist, nennst aber keine Steuerung.
Gibt es eine Zentralsteuerung mit Referenz der Öfen? Sofern vorhanden, ist es ein AC- oder DC-Steuerung?
Möglicherweise gibt es in einer so alten Anlage keine Ofenreferenz oder höchstens das Mutterofenprinzip. Ich geh davon aus dass es im besten Falle in der Anlage eine außentemperaturabhängige Zentralsteuerung gibt, welche Ladung zulässt oder auch nicht.
Generell ist es möglich den neuen Ofen mit alten zu betreiben. Es kommen nur die Ladephasen zum Aufheizen an und auf einer oder zwei Leitungen Phasen zur Entladung (Lüfteransteuerung). Sofern vom Raumthermostaten über 2 Leitungen Phasen zur Entladung anstehen, handelt es sich um Betriebsspannungen für Lüfter schnell und langsam (über oder nicht über Vorwidersatnd im Ofen). Sofern zweidrähtige Erfassung des Ladezustandes vorhanden, kann eventuell Referenz über den Ladezustand des Ofens nicht funktionieren.
Ohne genaue Angabe zur verwendeten Steurung leider nicht genauer zu beantworten.
Sollte dir das alles nicht geläufig sein oder die fundamentale Kenntnis zum Prinzip von Speicherheizungen fehlen, so findest du gute Hinweise im frei downloadbaren Servicehandbuch von Dimplex. (dimplex.de / Downloads)
Nen Gruß