Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Gerät: Hager Zählerschrank an Baustromkasten
Hersteller:
Modell:
Fehler: FI fliegt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
lange Vorgeschichte aber ich fasse mal zusammen:
Als Häuslebauer mache ich die Elektrik selbst, (klar, Abnahme erfolgt durch autorisierte Fachbetriebe). Also habe ich den Zählerschrank verdrahtet und alle Stromkreise (natürlich unter Beachtung einer halbwegs symetrischen Phasenlastverteilung) angeklemmt und wollte nun mal testen, ob denn auch alles geht. also 3-adriges Kabel mit nem Schukostecker versehen und an L1, N und PE am Zählerschrank angeschlossen. der FI im Baustromkasten ist sofort geflogen! Ursache nicht feststellbar. Stecker anders rum rengesteckt, FI ist wieder geflogen. Also Phase mal weg gelassen und nur N und PE angeschlossen. FI ist wieder sofort geflogen. Hallo?????
N ind PE sind ja normalerweise so halbwegs dasselbe(nein nicht wirklich aber egal). Kann es dnn wirklich sein, dass ein Fehlerstrom zwischen N und PE fließt? Im Zählerschrank ist N und PE kurzgeschlossen (ist wohl immer so). Sobald ich N und PE im Zählerschrank trenne geht die komplette Elektrik, es liegt aich nirgendwo ein Fehlerstrom an, also keinerlei L-PE oder N-PE-Kriechstrom meßbar.
Was meinen die Spezialisten?